哪吒V故障维修
8.39-10.38万
线短4平方单芯4平方国标铜线足够 超过10米放大到6平方 最大电流40左右实测能跑到42 40的电表没问题 出厂都有余量的
没有到供电局走流程申请新能源电表吗?这个充电时的电流接近40A,共用电表容易出事。
没有。单位给拉了一根火线和一根零线到给车房门前,然后给每个车房安了个电表,这样的电是不是不能装这种充电桩?
充电桩7kw,需要3芯6平方的铜线,需要接地线。
我问哪咤V销售人,他讲要380V,但我们一般家庭用电是220V,不能装哪咤V充电桩?唉
可以啊,我家车库也是这样的,电表我不知道多大
4.99-6.99万
5.98-8.98万
5.68-8.88万
6.98-8.58万
6.58-9.49万
8.98-15.98万
